首页 > 工程案例 > 铁道部无锡康复院工程案例
  • 铁道部无锡康复院
  •  

    【工程概况】

    本工程为无锡康复院地源热泵中央空调项目,位于无锡市沪宜公路旁,建筑面积为4000平方米。

     

    【系统设计】

    该项目采用英国天加全热回收型地源热泵机组,施工内容包括地源热泵中央空调系统、中央热水系统,实现了机组既可供热又可制冷的高效、环保、节能的热泵技术。

     

    【地埋管系统】

    系统设计地埋管换热孔数80口,地质结构为花岗岩层;换热孔设计深度为65米;地埋管系统采用双U型聚乙烯PE100换热管,管径De25mm;地埋管换热器埋管间距为4m。室外集、分水器做法考虑检查井室安装成品集、分水器。室外集、分水器至机房水平埋地管道埋深1.5米(相对室外地坪自然标高),水平管管路采用同程式布置。