    本工程为苏州园区中粮本案私家地源热泵中央空调项目,别墅建筑面积为250平方米。

     

    【系统设计】

    该项目采用一台美国麦克维尔地源热泵机组,施工内容包括地源热泵中央空调系统;空气源热泵+太阳能热水系统;地板采暖系统等三套系统。通过系统的综合优化设计,实现了高效、环保、节能的技术应用。

     

    【地埋管系统】

    单幢别墅设计地埋管换热孔数5口,地质结构为黏土层;换热孔设计深度为100米;地埋管系统采用双U型聚乙烯PE100换热管,管径De25mm;地埋管换热器埋管间距为4m。室外集/分水器至机房水平埋地管道埋深1.5米(相对室外地坪自然标高),水平管管路采用同程式布置。