首页 > 系统介绍> 中央采暖系统中央采暖系统

建筑节能势在必行,随着人们经济生活水平的日益提高,采暖消耗成为建筑节能主控项目备受人们关注,地板辐射采暖以舒适性、节能性两大主要优点被越来越多的人所接受,作为一种新型采暖方式并且凭借在功能性和舒适性方面的突出表现,如雨后春笋般在建筑市场上占据了一席之地。

地暖的概念

地暖(地板辐射采暖):热介质通过埋设在建筑物地板中管线以传导方式均匀地加热地面后,再由地面向室内以热辐射和对流的传热形式加热室内空气,以达到取暖目地的一种采暖方式。

 

地暖的特点

1.高效节能:地暖主要靠辐射供暖,辐射热损失小,舒适度高。16℃的地暖室温相当于18~20℃的散热器供暖所能达到的舒适度,地暖的室温可比散热器的降低2~4℃,可节约20%~30%的能源。

2.环保卫生:地板辐射采暖,无需通风装置,无噪声,无排气口,无尘吸入,无污染,清洁卫生,还保证了室内相对湿度。

3.节约空间:地板采暖不占使用面积。室内取消了暖气片及其支管,增加室内使用面积2~3%,便于装修和家具布置。

4.系统使用寿命长:塑料管埋入地面的混凝土内,如无人为破坏,使用寿命在50年以上。

5.人体保健:辐射热散,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,从而形成真正符合人体散热要求的热环境,改善血液循环,促进新陈代谢。

设计参数及注意事项

众所周知,地暖是一种一次成形的、几乎不可维修的隐蔽性的系统工程,其采暖效果的好坏直接影响着建筑的质量。因此,地暖系统的设计与施工应当经过严密认真的计算与细致的研究。

1.地板表面的平均温度:

①人员经常停留的地面,宜采用24℃~26℃,温度上限值28℃。

②人员短期停留的地面,宜采用28℃~30℃,温度上限值32℃。

③无人员停留的地面,宜采用35℃~40℃,温度上限值42℃。

2.从安全和使用寿命考虑,民用建筑的供水温度不应超过 60℃。供回水温差宜小于或等于10℃。

3.全面辐射采暖的热负荷,应按有关规范进行。对计算出的热负荷乘以0.9~0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃均可。

4.计算有效散热量时,必须重视室内设备、家具及地面覆盖物对有效散热面积的影响。

5.工作压力不宜大于0.8mpa。

6.楼板结构层间应设绝热层,宜采用ps板,容量≥20kg/m3,厚度不宜小于25mm。

7.垂直相邻房问,除顶层外,各层均应接房间采暖热负荷扣除来自上层的热量.确定房间所需散热量。

8.合理划分环路区域.尽量做到分室控制,避免与其它管线交叉。

9.为保证地面不裂,管间距不得小于100mm,局部过密处在管上皮10mm处加钢丝网为保障地温度均匀性,管间距不易大于350mm。

10.为满足每户各朝向房间室温的匀衡,耗热量计算中考虑方向附加及附减,外墙多的房间,热损失多,加热管必然密些。南向中间房间热损失少,管间距必然大些。

11.根据规范,在长度超过6~8m应设置膨胀缝材。每30~40m2应设膨胀缝材,但膨胀缝并不是越多越好,合理设置。

12.不同地面标高分别设置分集水器。

施工顺序及要点

地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。

以下为地暖的施工顺序:施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→细石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试。

低温热水地板辐射供暖系统是一种比较理想的供暖方式,相对于传统的供暖方式它在很多方面都具有明显的优越性。建筑节能任重而道远,地板辐射采暖系统的舒适、节能同样任重而道远。